elektromechanik napisał(a):niestety aż tak prosto nie jest.łysy45 napisał(a):zrób tak jak napisał barbi daj 134 bo do 404 będzie zamały skraplacz pozdr.
Skraplacz dobiera się do wydajności chłodniczej.
Chcąc osiągnąć podobna wydajność chłodniczą na R404 należy zastosować sprężarkę o odpowiednio mniejszej wydajności objętościowej ( mniejszej pojemności skokowej ) A wtedy skraplacz wystarczy.
niestety ten sam skraplacza ma różne wydajności dla różnych czynników...
i dla R404 wydajność skraplacza jest sporo mniejsza niż dla R134 i niż była dla R12.
wydajność skraplacza powietrznego -to jego budowa (pewien współczynnik zależny od powierzchni geometrii i przedmuchu) razy różnica temp skraplania i otoczenia.
R12, R134 przy jeszcze przyjaznych ciśnieniach ma temp skraplania rzędu 70C więc dla otoczenia np 30C różnica wychodzi 40 stopni...
a R404... przy skraplaniu 55C ma nieprzyjemnie wysokie ciśnienie... a 60C skraplania to max ze względu na własności fizyczne -punkt krytyczny. czyli różnica wyjdzie nam 25-30stopni...
czyli... dla R404 mamy około 70-75% wydajności skraplacza w porównaniu z jego wydajnością dla R12 czy R134...
jeśli producent nie przewidział pracy skraplacza przy wyższych ciśnieniach... to nawet mniej...
sprężarka musiała by być sporo mniejsza... nie tylko objętościowo. musiałaby mieć i mniejszą wydajność chłodniczą...
przejście z czynnika niskociśnieniowego na wysokociśnieniowy... skutkuje -spadkiem wydajności skraplaczy... -i ich większym obciążeniem .
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY