barbie napisał(a):przy tak dużej komorze lepiej aby agregaty stały na ziemi ,olej będzie lepiej wracał,do wymiany sprężarki wystarczy 1 człowiek .do sprawdzenia poziomu oleju nie potrzebna będzie drabina .
olej będzie gorzej wracał... dojdzie 20mb rurociągu ssawnego...
-ssanie -tak samo w górę jak z agregatami na stropie... potem dodatkowo kawał poziomo -ze zbyt małym spadkiem i dopiero w dół ... niestety komora jest wewnątrz hali -obok są pomieszczenia produkcyjne i agregatów nie da się umieścić...
są dwie opcje:
-albo agregaty na poddaszu -bezpośrednio nad chłodnicami z krótkim około 2 metrów rurociągiem ssawnym -z czego metr podnoszenia - a skraplacz kolejny metr w górę na dach
-albo to samo plus dodatkowo rurociągi poddaszem poza obrys całego budynku... potem w dół do poziomu gruntu i do sprężarek... ze sprężarek daleko w górę na dach do skraplacza... skraplacza nie da się umieścić na poziomie gruntu...
obejrzałem dokładnie strop -konstrukcja dachu ma bardzo porządne belki a strop jest podwieszony. dodatkowo -agregaty da się zahaczyć o bardzo solidne słupy... jest jak mocować konstrukcję wsporczą pod agregaty. problemem -jest przeniesienie agregatów po stropie do konstrukcji.
agregat jakieś 230kg + 4 ludzi... to prawie 600kg. jak się przeniesie i postawi na profilach będzie dobrze. boję się tego przenoszenia.