Stadardowy serwis po 2 latach. Zapinamy manometry Cisnienie na wysokim 13 na niskim ok 2,5 temp zewn 28st C z kratek 15 stopni obroty silinika jałowe. Przebijamy, odzyskane 200gr próżnia 25 minut nabite 750. Z kratek 6 stopni cisnienia HP 15-15,5 LP ok 2. Klient odjeżdża szczęśliwy. Wraca na drugi dzień że nie chłodzi, sprężarka działa, zimna brak. Wyciek z chłodnicy. Odzysk 350 gr wymiana chłodnicy, próżnia, nabicie i kibel.
Na jałowym 18 stopni z kratek Hp 10 LP 5,5 i zagadka
Na 1500 obrotów HP 15 LP 2,5 i z kratek 13 stopni???
Macie jakiś pomysł????? Temat pilny klient wisi mi na głowie i ma ciśnienie
Na jałowym 18 stopni z kratek Hp 10 LP 5,5 i zagadka
Na 1500 obrotów HP 15 LP 2,5 i z kratek 13 stopni???
Macie jakiś pomysł????? Temat pilny klient wisi mi na głowie i ma ciśnienie