Problem z FUJITSU AOY90EPB3L

18 Odpowiedzi, 18052 Wyświetleń

Kikson

  2010-06-14, 19:14:05
Użytkownik
#17
Dziś pół dnia spędziłem nad agregatem. Wyeliminowałem chyba wszystkie możliwe rozwiązania.
Więc na wstępie: elementem rozprężnym jest zawór krokowy w jednostce zewnętrznej.
Sprawdzono układ pod względem zatoru - azot 30 bar - wszystkie drogi są drożne, bez zatorów.
Jeszcze raz odessano czynnik, zrobiono próźnię, załadowano nowy czynnik. Tabliczka znamionowa podaje 7000 g. Przy takiej ilości LP - 1 bar, HP 10. Załadowaliśmy więcej - 9500 g - LP 4 bar, HP 18 bar. Jednak problem nadal występuje. Temperatura sprężarek i rury tłocznej przed skraplaczem dochodzi do 116*C po czym następuje wyłączenie przez czujnik temperatury tłoczenia (niezależnie od ilości czynnika w układzie, nie ważne czy jest 5000 g czy 9500 g).
Na terenie klienta znajduje się jeszcze jeden identyczny agregat. Porównaliśmy więc parametry. Okazuje się, że temp tłoczenia wynosi 62-70*C, ciśnienia LP 4bar, HP 19 bar. Sprężarki są zimne i bardzo cicho pracują. W uszkodzonym agregacie sprężarki bardzo charczą i wibrują.
Wszystkie znaki wskazują na uszkodzenie sprężarek.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa