ile czynnika dobic do instalacji

21 Odpowiedzi, 48713 Wyświetleń

Fujitsu Szczecin

  2010-06-19, 07:57:38
Top użytkownik
#12
ez.exe napisał(a):Wiem, wiem. Mierze czujnikiem temp grubej rurki i odczytuje temp odparowania. Róźnica daje przegrzanie pary, prawda?
Witam

Nieprawda, otrzymujesz parametr przegrzania czyli Superheat. Przegrzanie par mierzysz z rury a przegrzanie otrzymujesz.

Powiedz mi mając -2st.C nasycenia i 10st.C przegrzania par otrzymujesz jaki Superheat? Pytanie dla kolegi Ez.exe.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?