Witam
No powiedz do czego mi pomiar elektryczny jeżeli z manometru mam 0st.C odparowania i 7st.C przegrzania par czyli 7K Superheating(po polsku przegrzanie). Jeżeli nie mógłbym osiągać zbliżonych parametrów to rozumiem trzeba również sprawdzić sprężarkę czy nie pobiera za dużo prądu. Ale mogą być też inne przyczyny złego odczytu. Raz piszesz że za pomocą miernika elektrycznego można diagnozować cały układ chłodniczy, potem że napełniać ale trzeba mieć urządzenie obok takie same sprawne. Podaj mi definicje diagnozy miernikiem np.: jeżeli urządzenie ma nominalny pobór 5A a pobiera 3A to znaczy że jest OK. A jeżeli 2A to jest za mało czynnika a 4A to za dużo. To nie jest prawo, żeby każdy technik interpretował sobie fizykę jak chciał. Jeżeli jakiś czynnik ma dane właściwości to trzeba się tego trzymać. Są różne rozwiązania konstrukcyjne sprężarek i układów chłodniczych w splitach i sugerowanie się poborem prądu do niczego dobrego nie doprowadzi chyba że mamy dwa takie same urządzenia koło siebie i jedno jest na pewno sprawne. Do większości awarii układu chłodniczego i tak można spokojnie dojść z odczytu manometru a potwierdzić miernikiem prądu.
Pozdrawiam
No powiedz do czego mi pomiar elektryczny jeżeli z manometru mam 0st.C odparowania i 7st.C przegrzania par czyli 7K Superheating(po polsku przegrzanie). Jeżeli nie mógłbym osiągać zbliżonych parametrów to rozumiem trzeba również sprawdzić sprężarkę czy nie pobiera za dużo prądu. Ale mogą być też inne przyczyny złego odczytu. Raz piszesz że za pomocą miernika elektrycznego można diagnozować cały układ chłodniczy, potem że napełniać ale trzeba mieć urządzenie obok takie same sprawne. Podaj mi definicje diagnozy miernikiem np.: jeżeli urządzenie ma nominalny pobór 5A a pobiera 3A to znaczy że jest OK. A jeżeli 2A to jest za mało czynnika a 4A to za dużo. To nie jest prawo, żeby każdy technik interpretował sobie fizykę jak chciał. Jeżeli jakiś czynnik ma dane właściwości to trzeba się tego trzymać. Są różne rozwiązania konstrukcyjne sprężarek i układów chłodniczych w splitach i sugerowanie się poborem prądu do niczego dobrego nie doprowadzi chyba że mamy dwa takie same urządzenia koło siebie i jedno jest na pewno sprawne. Do większości awarii układu chłodniczego i tak można spokojnie dojść z odczytu manometru a potwierdzić miernikiem prądu.
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY