Panowie mniej emocji, proszę. To nie forum polityczne!
Jak napełniałeś? Cieczą? A może znów masz ujście?
R404 jest wredny. Łatwo się rozdziela przy nieszczelności i masz inny czynnik w układzie.
TZR jest urządzeniem mechanicznym i ma jakiś zakres ciśnień poprawnej pracy. Po to ktoś wymyślił EZR.
Zwiększenie skraplacza owocuje niższymi ciśnieniami cieczy. Jakimi? Czy mierzyłeś. Może są za małe? Wystarczy na próbę przysłonić skraplacz i zobaczyć co się dzieje przy wyższych ciśnieniach cieczy.