I tu się częściowo zgodzę z przedmówcą, układ ma zapasu 120kW ale z moich nocnych obserwacji wynikało że pracownicy po prostu nie zmykają bramy między jednym dokowaniem TIR`a a drugim czego nie było w projekcie. W dużej mierze czynnik ludzki ma tu znaczenie. Natomiast dyrekcja magazynu nie potrafi z tym faktem przejść do porządku dziennego. Działania zapobiegawcze:
- zmiana odtajań przy tak niskiej temp ze względu na duże zasysanie powietrza wilgotnego. (zalodzeni parownika (natomiast po 24h zamkniętego magazynu chłodnica sama się oczyściała z lodu))
- zwiększenie odtajań ( co 1,5h na 15 min lub 8st C) w chłodnicach bezpośrednio nad rampami załadunkowymi.
Czy to może być powodem a jeśli tak to jakie działanie zapobiegawcze można jeszcze zastosować??
P.S. wkroplenia są naprawdę minimalne
- zmiana odtajań przy tak niskiej temp ze względu na duże zasysanie powietrza wilgotnego. (zalodzeni parownika (natomiast po 24h zamkniętego magazynu chłodnica sama się oczyściała z lodu))
- zwiększenie odtajań ( co 1,5h na 15 min lub 8st C) w chłodnicach bezpośrednio nad rampami załadunkowymi.
Czy to może być powodem a jeśli tak to jakie działanie zapobiegawcze można jeszcze zastosować??
P.S. wkroplenia są naprawdę minimalne