Wykroplenia na suficie

11 Odpowiedzi, 13866 Wyświetleń

AS

  2010-06-30, 21:10:17
Zaawansowany użytkownik
#8
Problem wszystkich dużych komór chłodniczych oraz rmoźniczych. Z doświadczenia problem można załatwić, niestety dla użytkownika, przy dośc znacznym wkładzie finansowym. Problem polega na zbyt dużych zyska wilgoci podczas otwierania doków ładunkowych podczas obsługi chłodniczej naczepy w celu zai wyładunku schłodzonego towaru. Rozwiązanire z zastosowanie opcji minimum, czyli kutyn paskowych, jak sdądzę nie wchodzi w rachubę z powodu technologi bramy doku. Po prosu uniemożliwiłoby takie rozwiązenie użytkowanie doku. Pozostaje zimna kurtyna poiwetrzna pionowa lub pozioma. Drugi etap działania to odizolowanie chłodnicy w czasie odszraniani w traki sposób, aby wydobywająca się para wodna w czasie odszraniania nie wydostawała się poza obudowę chłodnicy. Takie rozwiązanie ma KUBA : rękaw na wentylator nawiewny( nie każda chłodnica toleruje takie rozwiązanie) oraz kanał ssący z tyłu chłodnicy w formie izolowanego kolana skierowanego do dołu. Zastosowanie takiego rozwiązania mocno ograniczy wykraplanie na suficie komory. Minusem takiego działania są oczywiście pieniądze, które trzeba wydać w celu zamontowania tych wszystkich elementów. Z drugiej strony sam użytkownik powinien wprowadzić regulamin pracy komory chłodniczej , w którym , jak krowie na rowie powinno być wyjaśnione dlaczego należy zamykać drzwi do komory, np ,że praca takiej komory jest ileś razy droższa ze względu na zwiększone obciążenie cieplne, a w efekcie końcowym faktura za energię elektryczną, jest odpowiednio większa. Kolego wg mnie najpierw wytłumacz panu prezesowi od tej chłodni ile to więcej kosztuje go nie zamykanie drzwi, że jego pracownicy, a przede wszytkim on sam, powinien wprowadzić zasady zachownia się w takim obiekcie, a dopiero potem przedstaw rozwiązanie.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa