Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą

10 Odpowiedzi, 18366 Wyświetleń

wit

  2010-07-11, 22:44:19
Top użytkownik
#10
może lekko nie na temat... bo nie próba ciśnieniowa a dobór...
projekt sporego hotelu z naniesionym projektem klimy. z podanymi średnicami i przebiegiem rurociągów oraz typami jednostek.
wszystko wysokiej klasy inwertery zacnej firmy...

i układ.... pod jednostkę zewnętrzną o jakiejś tam wydajności ... podpięte kilka wewnętrznych KAŻDA o takiej wydajności.

po jakiś tam wyjaśnieniach... projekt poprawiony.
pod ten sam rurociąg -dopięte kilka jednostek zewnętrznych coby wydajność zgrała się z wewnętrznymi. co ciekawsze oczywiście w projekcie było zestawienie materiałów -w tym miedzi.... i potem uzgodnienia z inwestorem -dlaczego miedzi jest 10x więcej niż w zestawieniu na projekcie? na projekcie jeden rurociąg -a firma montuje ich 10?

albo i sam układ rurociągów.... zbiorczy "główny" rurociąg wzdłuż korytarza -większej średnicy a odejścia do kilkunastu jednostek wewnętrznych małą średnicą... to się zgadza -ale... od zbiorczego tak samo mała średnicą do potężnej dachowej jednostki zewnętrznej mulitisplit inwerter... coś jakby rurka 12mm z jednostki zewnętrznej długim pionem kilka pieter w dół i potem przechodząca w coś około 35 czy 42mm i rozgałęziająca się na kolejne 12-stki do jednostek wewnętrznych... główny rurociąg gruby a wszystko pojedyncze -niezależnie czy j. wewnętrzna -czy zewnętrzna multi w.g. projektu dopięte do zbiorczego cieniutką rurką...
różne kwiatki na projektach bywają...

mroźnia -komora minus 25C.
ściany płyta warstwowa.
na to położona płyta warstwowa jako strop. i po całym obwodzie potężny mostek cieplny -blacha płyty sufitowej przenikająca przez izolację.... niepodcięta -bo według projektanta nie ma potrzeby -bo "osłabi konstrukcję" bo "zwieksza pracochłonność"
itp. sporo takich komór widziałem. Według projektantów -architektów, budowlańców jak wytną na tej blasze pasek 2cm "szczeliny dylatacyjnej" to problem mostka cieplnego załatwiony super. A jak nie wytną to też dobrze...

projekty zwłaszcza te "na sztukę" często zawierają ciekawe kwiatki... jak spec budowlaniec lub od inżynierii środowiska robi projekty klimy czy choćby ścian komór... bez żadnej konsultacji z chłodniarzem...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa