co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej???

30 Odpowiedzi, 44552 Wyświetleń

rege

  2007-07-20, 22:27:42
Nowy użytkownik
#12
Witam !! Miałem taki przypadek. Wyciek freonu spowodował niższe ciśnienie na ssaniu a to powoduje niższą temp. odparowania czynnika. Skropliny osadzające się na parowniku zamarzają jeżeli temp. parowania czynnika spadnie poniżej zera.
Dopuść freonu aby na ssaniu było ciśnienie 4bar(dla R407) będzie OK