Witam !! Miałem taki przypadek. Wyciek freonu spowodował niższe ciśnienie na ssaniu a to powoduje niższą temp. odparowania czynnika. Skropliny osadzające się na parowniku zamarzają jeżeli temp. parowania czynnika spadnie poniżej zera.
Dopuść freonu aby na ssaniu było ciśnienie 4bar(dla R407) będzie OK
Dopuść freonu aby na ssaniu było ciśnienie 4bar(dla R407) będzie OK