co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej???

30 Odpowiedzi, 44531 Wyświetleń

quatrek

  2007-07-22, 19:53:00
Nowy użytkownik
#13
WITAM!!!!
jednak co porada fachowców to porada
wynik:
mało czynnika na ssaniu podczas pracy 1,5 bar
zmyliło mnie to że sprawdzałem ciśnienie przy wyłączonej sprężarce i było takie samo jak w tym który chłodził prawidłowo ok 11bar
dopiero jak uruchomiłem to na tym który pracuje prawidłowo to tak jak pisaliście 4,5 bar a na tym który zamarza 1,5bar
usunąłem przyczynę wycieku czynnika (śrubunek)
dzięki za pomoc
teraz przejdę mordęgi z napełnianiem doradźcie mi proszę jak to się robi najprościej
czynnik już zamówiłem
znam ilość jaka powinna znajdować się w jednostce zew. ale skąd mam wiedzieć ile dopuścić???????????
pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa