WITAM!!!!
jednak co porada fachowców to porada
wynik:
mało czynnika na ssaniu podczas pracy 1,5 bar
zmyliło mnie to że sprawdzałem ciśnienie przy wyłączonej sprężarce i było takie samo jak w tym który chłodził prawidłowo ok 11bar
dopiero jak uruchomiłem to na tym który pracuje prawidłowo to tak jak pisaliście 4,5 bar a na tym który zamarza 1,5bar
usunąłem przyczynę wycieku czynnika (śrubunek)
dzięki za pomoc
teraz przejdę mordęgi z napełnianiem doradźcie mi proszę jak to się robi najprościej
czynnik już zamówiłem
znam ilość jaka powinna znajdować się w jednostce zew. ale skąd mam wiedzieć ile dopuścić???????????
pozdrawiam
jednak co porada fachowców to porada
wynik:
mało czynnika na ssaniu podczas pracy 1,5 bar
zmyliło mnie to że sprawdzałem ciśnienie przy wyłączonej sprężarce i było takie samo jak w tym który chłodził prawidłowo ok 11bar
dopiero jak uruchomiłem to na tym który pracuje prawidłowo to tak jak pisaliście 4,5 bar a na tym który zamarza 1,5bar
usunąłem przyczynę wycieku czynnika (śrubunek)
dzięki za pomoc
teraz przejdę mordęgi z napełnianiem doradźcie mi proszę jak to się robi najprościej
czynnik już zamówiłem
znam ilość jaka powinna znajdować się w jednostce zew. ale skąd mam wiedzieć ile dopuścić???????????
pozdrawiam