Witam!
werdykt mógł być tylko jeden w przypadku pracy sprężarki w takich warukach przez kilka lat --- złom.
kupiłem nie nową za 450 pln i W KOŃCU DZIAŁA
podsumowując:
wymiana zaworu rozprężnego, osuszacza, przy okazji zaworków (uszkodzonych przez naprawiaczy) wypłukaniu układu (syf jak z diesla z opiłkami) i wymianie sprężarki DZIAŁA
temp wylotu na 2 -- 5 stopni. na 4 --- ok 7-8 na zewnątrz ponad 30 stopni (poprzednio 28 na zewnątrz wydmuchiwane na drugim biegu 22 w porywach 18).
stara sprężarka po zatkaniu pacani wylotu i wlotu bez problemu się obraca kręcąc ręką za samą ośkę bez sprzęgła ( nie wiem jakim cudem wogóle coś chłodziła)
ALE NAJWAŻNIEJSZE JUŻ DZIAŁA ---jeszcze raz przeczyszczę układ i chyba wymienię osuszacz. (szkoda tej nowej używanej sprężarki)
pozdrawiam Wszystkich i dzięki za informacje.
werdykt mógł być tylko jeden w przypadku pracy sprężarki w takich warukach przez kilka lat --- złom.
kupiłem nie nową za 450 pln i W KOŃCU DZIAŁA
podsumowując:
wymiana zaworu rozprężnego, osuszacza, przy okazji zaworków (uszkodzonych przez naprawiaczy) wypłukaniu układu (syf jak z diesla z opiłkami) i wymianie sprężarki DZIAŁA
temp wylotu na 2 -- 5 stopni. na 4 --- ok 7-8 na zewnątrz ponad 30 stopni (poprzednio 28 na zewnątrz wydmuchiwane na drugim biegu 22 w porywach 18).
stara sprężarka po zatkaniu pacani wylotu i wlotu bez problemu się obraca kręcąc ręką za samą ośkę bez sprzęgła ( nie wiem jakim cudem wogóle coś chłodziła)
ALE NAJWAŻNIEJSZE JUŻ DZIAŁA ---jeszcze raz przeczyszczę układ i chyba wymienię osuszacz. (szkoda tej nowej używanej sprężarki)
pozdrawiam Wszystkich i dzięki za informacje.