Po przerwie...
Witam ponownie,
sugestie forumowiczów były pomocne ale ostatnia nocna obserwacja upewniła mnie w 100% o winie obsługi magazynu. Pomiary anemometryczne wykazały wtłaczanie do komory powietrza z prędkością 1,2 do 1,8 m/s co przy otworze drzwi 3mx3m daje 10,8m3/s do 16,2m3/s są to po prostu zbyt duże ilości powietrza z zewnątrz. Udało mi się to uzasadnić dyrekcji, że takie wietrzenie komory jest nie uzasadnione ekonomicznie i tym samym wprowadzono nawiewniki ( bo kurtynami tego nie można nazwać) nad dokami, oraz procedurę dokowania Tir-ów. efekt jet taki, że od 3 tygodni nie odnotowali znaczących wkropleń.
P.S. W jednej chłodnicy zawór rozprężny trochę lał
pozdrawiam
Witam ponownie,
sugestie forumowiczów były pomocne ale ostatnia nocna obserwacja upewniła mnie w 100% o winie obsługi magazynu. Pomiary anemometryczne wykazały wtłaczanie do komory powietrza z prędkością 1,2 do 1,8 m/s co przy otworze drzwi 3mx3m daje 10,8m3/s do 16,2m3/s są to po prostu zbyt duże ilości powietrza z zewnątrz. Udało mi się to uzasadnić dyrekcji, że takie wietrzenie komory jest nie uzasadnione ekonomicznie i tym samym wprowadzono nawiewniki ( bo kurtynami tego nie można nazwać) nad dokami, oraz procedurę dokowania Tir-ów. efekt jet taki, że od 3 tygodni nie odnotowali znaczących wkropleń.
P.S. W jednej chłodnicy zawór rozprężny trochę lał
pozdrawiam