sprawa podstawowa jakim cudem na płaczącym parowniku chcesz osiągnąc 4 stopnie chyba że tej szafy nikt nie będzie otwierał ciśnienie w układzie to odparowanie -15 minimum a powinno byc na r-22 -25 stopni oczywiście układ na kapilare powinien byc załadowany wagowo a jak twierdzisz ze sprężarka za duża to trzeba kombinowac ustaw na -25 i naprzód zawsze możesz dołożyc czynnika termostat nie zabardzo pomoże chyba że elektronik i możesz zmienic parametry to zrób częsciej odszranianie a tak na koniec to każdą szafę co jakiś czas trzeba wyłączyc i odszronic no chyba ze ma wentylatory pozdr.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Za duża sprężarka w układzie z kapilarą
10 Odpowiedzi, 15660 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY