qrcze... urządzenie -zawór tzr zwłaszcza w chłodne dni ma dwie możliwości... lać... zalewając sprężarkę -albo przestać chłodzić -zamykając przepływ. jeśli odparowanie 20*C to łatwo żeby na postoju sprężarka była zimniejsza....
odparowanie 20*C -wymienniki woda /czynnik zazwyczaj dobierane są na deltę około 4K -
to może braknąć temp do sensownego przegrzania... i zawór pracuje niestabilnie na granicy otwarcia. może ktoś prze regulował żeby układ w ogóle działał...
jeśli masz odparowanie 20*C -to albo musisz mieć przegrzewacz/regenerator albo dość długi rurociąg ssący biegnący w temp około30*C albo woda na wejściu do wymiennika musi mieć około 30*C. czymś te pary czynnika musisz grzać....
musisz mieć do dyspozycji temp wyższą niż odparowanie +przegrzanie...
20*C to wysoka temp odparowania... męczysz sprężarkę -a i duża szansa, ze większość elementów -w tym sprężarka ma zbliżone temperatury. lub nawet niższe... gaz przełazi ci samoczynnie z wymiennika do karteru.... jeśli sprężarka się nie grzeje -daj grzałkę karteru. jeśli masz grzałkę -sprawdź czy działa.
i podstawa-sprawdź temp wody na dolocie i wylocie -oraz przepływ wody.
tutaj ważne te temp.
jeśli możesz-zmniejsz odparowanie -np mocniejsza -bardziej wydajna sprężarka...
rozwiązaniem z wyboru jest wymiennik regeneracyjny (przegrzewacz) .
jaka bańka? jeśli chodzi o wymiennik to ma duży wpływ.
ogólnie warto próbować regulacji tzr -ale.... ze względu na specyficzne warunki pracy regulacja może nic nie dać. możesz mieć sytuację,że nie masz czym podgrzać par czynnika -i nie ma możliwości uzyskania przegrzania.
rozwiń temat "bańki" przeciwprądowa? co za bańka? oraz podaj temperatury wody przed i za parownikiem.
A zawór tzr możesz mieć uszkodzony.- nato wygląda brak reakcji na próby regulowania -lub może być niestabilny poza zakresem pracy... -sprawdź w katalogu do jakich temp odparowania ten zawór jest zalecany...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-22, 20:51:35 przez wit.)
odparowanie 20*C -wymienniki woda /czynnik zazwyczaj dobierane są na deltę około 4K -
to może braknąć temp do sensownego przegrzania... i zawór pracuje niestabilnie na granicy otwarcia. może ktoś prze regulował żeby układ w ogóle działał...
jeśli masz odparowanie 20*C -to albo musisz mieć przegrzewacz/regenerator albo dość długi rurociąg ssący biegnący w temp około30*C albo woda na wejściu do wymiennika musi mieć około 30*C. czymś te pary czynnika musisz grzać....
musisz mieć do dyspozycji temp wyższą niż odparowanie +przegrzanie...
20*C to wysoka temp odparowania... męczysz sprężarkę -a i duża szansa, ze większość elementów -w tym sprężarka ma zbliżone temperatury. lub nawet niższe... gaz przełazi ci samoczynnie z wymiennika do karteru.... jeśli sprężarka się nie grzeje -daj grzałkę karteru. jeśli masz grzałkę -sprawdź czy działa.
i podstawa-sprawdź temp wody na dolocie i wylocie -oraz przepływ wody.
tutaj ważne te temp.
jeśli możesz-zmniejsz odparowanie -np mocniejsza -bardziej wydajna sprężarka...
rozwiązaniem z wyboru jest wymiennik regeneracyjny (przegrzewacz) .
Qba napisał(a):- bańka zamontowana prawie dobrze (powinna być przeciwprądowo- ale to raczej nie będzie miało takiego wpływu),poza tym regulacja nic nie daje ,nawet całkowite domknięcie nie powoduje zmian na manometrze Wymienię TZR.
jaka bańka? jeśli chodzi o wymiennik to ma duży wpływ.
ogólnie warto próbować regulacji tzr -ale.... ze względu na specyficzne warunki pracy regulacja może nic nie dać. możesz mieć sytuację,że nie masz czym podgrzać par czynnika -i nie ma możliwości uzyskania przegrzania.
rozwiń temat "bańki" przeciwprądowa? co za bańka? oraz podaj temperatury wody przed i za parownikiem.
A zawór tzr możesz mieć uszkodzony.- nato wygląda brak reakcji na próby regulowania -lub może być niestabilny poza zakresem pracy... -sprawdź w katalogu do jakich temp odparowania ten zawór jest zalecany...