Komora mroźnicza z KVL

18 Odpowiedzi, 24480 Wyświetleń

Bock

  2010-09-07, 19:17:59
Zaawansowany użytkownik
#4
ilość czynnika w układzie możesz oszacować po przepływie we wzierniku (jeżeli jest), kvl jest montowany na ssaniu przed sprężarką aby zabezpieczać ją przed przeciążeniem podczas startu( po dłuższym postoju, po odtajaniu) gdy w parowniku mamy wysokie ciśnienie. Moim zdaniem układ będzie przemarzał nawet gdy będzie niewielki niedobór czynnika a to za sprawą KVL który precyzyjnie reguluje ciśnienie na ssaniu. Jako żemasz układ na kapilarze na osiągnięcie temperatury trzeba troche poczekać. Na jakim czynniku to dziła R404a/507?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa