Bock, trochę się nie zgodzę. KVL nie reguluje ciśnienia ssania, tylko tak jak napisałeś na początku, zabezpiecza sprężarkę przed zbyt dużym obciążeniem. Kiedy ciśnienie w parowniku maleje, zawór się otwiera aż w pewnym momęcie pozostaje otwarty w 100%. Jeżeli przed zaworem rurka się nie szroni a za nim tak, to oznacza, że dociera do niego jeszcze coś cieczy a on sam jest na tyle mało otwarty, że działo jako dodatkowy element dławiący. Sprawdź jutro przegrzanie parownika i zobacz całą instalację, może są tam jeszcze inne wynalazki? Potrafisz zmierzyć ciśnienie na samym parowniku i na sprężarce?
Dodam, że KVL powinien byc nastawiony na maxymalne ciśnienie pracy sprężarki (na ssaniu).
Pozdrawiam
Dodam, że KVL powinien byc nastawiony na maxymalne ciśnienie pracy sprężarki (na ssaniu).
Pozdrawiam
.