Komora mroźnicza z KVL

18 Odpowiedzi, 22851 Wyświetleń

crocens

  2010-09-07, 19:39:48
Top użytkownik
#5
Bock, trochę się nie zgodzę. KVL nie reguluje ciśnienia ssania, tylko tak jak napisałeś na początku, zabezpiecza sprężarkę przed zbyt dużym obciążeniem. Kiedy ciśnienie w parowniku maleje, zawór się otwiera aż w pewnym momęcie pozostaje otwarty w 100%. Jeżeli przed zaworem rurka się nie szroni a za nim tak, to oznacza, że dociera do niego jeszcze coś cieczy a on sam jest na tyle mało otwarty, że działo jako dodatkowy element dławiący. Sprawdź jutro przegrzanie parownika i zobacz całą instalację, może są tam jeszcze inne wynalazki? Potrafisz zmierzyć ciśnienie na samym parowniku i na sprężarce?

Dodam, że KVL powinien byc nastawiony na maxymalne ciśnienie pracy sprężarki (na ssaniu).

Pozdrawiam
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-07, 19:43:20 przez crocens.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa