Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Za duża sprężarka w układzie z kapilarą

10 Odpowiedzi, 16729 Wyświetleń

Saturator

  2010-09-07, 21:11:15
Nowy użytkownik
#10
jack63 napisał(a):Witam.
Proszę o informacje na temat konsekwencji zamontowania sprężarki o zbyt dużej wydajności w układzie z kapilarą.
Sytuacja praktyczna. Ktoś wymienił sprężarkę na "większą" pozostawiając resztę układu bez zmian. Stara szafa chłodnicza nie osiąga 4 oC tylko 8 oC.
Jak dobrać ciśnienia przez zmianę ilości czynnika (R22) i temperatury termostatu? Tylko takie mam możliwości. Zaznaczam, że chcę oby pracowała jako "płacząca" ze względu na problemy z odszranianiem - jeżeli to możliwe.
Pozdrawiam

Heyka,
Wygląda na to, że za jakiś niezbyt długi czas sprężarka będzie ponownie do wymiany...
Lepiej jest dać za małą sprężarkę niż za dużą - moim zdaniem.
Właściwie to masz obecnie tylko jedno wyjście, aby zrobić to w miarę "właściwie". Trzeba zmniejszyć wydajnośc sprężarki. Możesz to zrobić zakładając trójnik na tłoczeniu i przez kapilarę (drugą) wrócić na ssanie sprężarki z pominięciem parownika. W ten sposób część wydajności objętościowej sprężarki "zniknie" z obiegu roboczego i po prostu będzie przewalana tylko przez sprężarkę. Trzeba to zrobić empirycznie - zależnie od tego jak bardzo jest przewymiarowana sprężarka i jaką kapilarę będziesz miał do dyspozycji.
Jeżeli skraplacz jest z wentylatorem i ma dobre chłodzenie, to zamiast trójnika i bypassu, przy niedużym przewymiarowaniu, można spróbować innego rozwiązania - skrócić kapilarę (o jakieś 0,3 - 0,8 m). To podniesie Ci temperaturę parowania i zwiększy wydajność chłodniczą więc skraplacz może nie wyrobić i układ będzie pracował na wysokich ciśnieniach skraplania. Być może trzeba będzie delikatnie ująć czynnika. Jest to jednak rzeźba i męczenie sprężarki.
Jeżeli chodzi o odszranianie, o którym wspomniałeś, to skoro masz termostat, na którym jak mówisz możesz ustawić co chcesz, to ustaw temperaturę tak aby układ się wyłączał. Jeżeli będzie pracował non stop, a szafa jest często otwierana, to szybko się zaszroni i skończy się zabawa. Lepiej mieć o np. 2 stopnie C za dużo niż o 10 stopni za dużo - tak mi się wydaje.

Pozdrówka :-)
Droga na szczyt zawsze prowadzi pod górę. Tylko upadek nie wymaga wysiłku.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa