Komora mroźnicza z KVL

18 Odpowiedzi, 24490 Wyświetleń

snoze

  2010-09-08, 15:44:52
Nowy użytkownik
#10
dziękuje za wypowiedzi
dzisiaj klient włączył urządzenie i pracowało przez 5 godz. i ledwo doszło do -5*C, tak przynajmniej mi mówił. Zamierzam tam w sobotę pojechać i się troszkę pobawić. Układ początkowo pracował na R502, ale ktoś wymienił sprężarkę i teraz prawdopodobnie pracuje na R404. Wziernika tam nie ma, jest natomiast jeszcze odtajanie ciepłymi parami, może dlatego jest tam ten KVL.
Czytając jeszcze wasze wypowiedzi wnioskuję , że ilość czynnika w moim układzie będzie raczej prawidłowa? Więc co może powodować taki spadek mocy urządzenia, że nie osiąga temperatury?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa