Komora mroźnicza z KVL

18 Odpowiedzi, 24522 Wyświetleń

radekklimat

  2010-09-08, 17:50:12
Moderator
#11
Raczej to zmierz przegrzanie, potem pomierz cisnienia przed zaworem i za zaworem KVL.
Jezeli jest to Technoblock to R22 powinno byc 1kg natomiast jak ktos przerabiał na 404a to tylko te wartosci w/w.
Natomiast moze byc uszkodzony zawor goracych par i dlatego nie ma efektu chłodzenia.
  • Odpowiedz