Komora mroźnicza z KVL

18 Odpowiedzi, 22850 Wyświetleń

crocens

  2010-09-08, 18:30:27
Top użytkownik
#14
gdybać, to można o zakonczeniu filmu w kinie, chłodnictwo to technika, wszystko ma swoje wyjaśnienie, trzeba mieć tylko odpowiednie dane.

cytat ze strony producenta zaworu KVL:
"The factory setting is the point at which KVL begins to open or where it just closes."
oraz
"KVL opens on falling outlet pressure (suction pressure)."

co oznacza, że podczas normalnej pracy przy planowanym odparowaniu zawór będzie otwarty i nic nie będzie dławił. Jeżeli się przymyka to albo jest zbyt wysokie ciśnienie ssania albo jest uszkodzony, po to trzeba zrobić pomiary a nie gdybać.
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa