Oczywiście, że długość jest ważna! 
Problemem jest jaka to ma być długość? Nie znając prawdziwej średnicy wew. trudno tą długość wyliczyć. A co gdy ta średnica nie jest stała na długości?
Różnice wychodzą spore. Capilarus dla moich wartości liczy 2.28m kapilary 1.0. Dla kapilary 0.95 wyliczona długość to 1.75m. Różnica dość spora.
Czyżby zostawały eksperymenty? Wlutować napełnić, sprawdzać, odzyskać, wylutować itd?
Jak sprężarka jest oryginalna to przynajmniej wiadomo ile napełnić. Jak nie to dobór ilości. Można się dość długo doktoryzować.
A propos pomiarów średnic. Zastosowanie wierteł wg. mnie nie jest takie złe. Wiertła, a w zasadzie ich część chwytową można zmierzyć bardo dokładnie. Stopniowanie jest duże bo co 0.1. Jednak powinno wystarczyć. I dlaczego w starą zniszczoną kapilarę wiertło 1.0 (właściwie chwyt ma 0.97) wchodzi, a w nówkę nie chce?
Może jest zowalizowana? Może niedokładnie wykonana?
Jakie rozwiązanie proponujecie?

Problemem jest jaka to ma być długość? Nie znając prawdziwej średnicy wew. trudno tą długość wyliczyć. A co gdy ta średnica nie jest stała na długości?
Różnice wychodzą spore. Capilarus dla moich wartości liczy 2.28m kapilary 1.0. Dla kapilary 0.95 wyliczona długość to 1.75m. Różnica dość spora.
Czyżby zostawały eksperymenty? Wlutować napełnić, sprawdzać, odzyskać, wylutować itd?
Jak sprężarka jest oryginalna to przynajmniej wiadomo ile napełnić. Jak nie to dobór ilości. Można się dość długo doktoryzować.
A propos pomiarów średnic. Zastosowanie wierteł wg. mnie nie jest takie złe. Wiertła, a w zasadzie ich część chwytową można zmierzyć bardo dokładnie. Stopniowanie jest duże bo co 0.1. Jednak powinno wystarczyć. I dlaczego w starą zniszczoną kapilarę wiertło 1.0 (właściwie chwyt ma 0.97) wchodzi, a w nówkę nie chce?
Może jest zowalizowana? Może niedokładnie wykonana?
Jakie rozwiązanie proponujecie?