bitzer lub bock półhermetyk z falownikiem

18 Odpowiedzi, 21219 Wyświetleń

wit

  2010-09-22, 08:30:40
Top użytkownik
#2
falownik sobie poradzi... jeśli go dobrze oprogramujesz.
problem jest gdzie indziej. czy poradzi sobie sprężarka??? zmniejszone obroty -to często gorsze smarowanie i tendencja do zacierania. sprężarka z pompa oleju ma szanse. a smarowana naturalnie już raczej nie.
Typowo przyjmuje się, ze sprężarka nie powinna pracować ponizej 50% obrotow nominalnych.

dochodzi jeszcze kwestia grzania się silnika. silniki pod falownik maja często niższe straty na prądy wirowe. cieńsze blachy stojana, grubsze lub troszkę inne uzwojenie...
Że wytrzyma i pochodzi szanse masz pewnie z 50% -ale na pewno sprawność nie będzie taka jak wersji oryginalnej inwentorowej. zwykła sprężarka nie jest optymalizowana do pracy na falowniku.
A po co chcesz dawać falownik? Nie może gonić normalnie na typowych obrotach?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa