3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką

73 Odpowiedzi, 76028 Wyświetleń

mg

  2010-09-24, 17:03:43
Top użytkownik
#2
Najprostszym rozwiązaniem będzie zastosowanie zaworu wydajności. Montuje się go między tłoczną a ssącą. W momencie kiedy spada ciśnienie na ssaniu zawór przepuszcza ciśnienie z tłocznej na ssanie utrzymując stałe ciśnienie odparowania. ,,bajpas"
Np KVC DANFOSS http://www.danfoss.pl/katalog_chlodnictw....08.pl.pdf
Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia problemy będą się pogłębiać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-24, 17:12:42 przez mg.)