Lód i woda w jednostce wewnętrznej

2 Odpowiedzi, 2594 Wyświetleń

ad_cz

  2007-08-09, 21:23:43
Nowy użytkownik
#2
Można w dość łatwy sposób sprawdzić szczelność instalacji w ścianie. Wystarczy odłączyć urządzenia i do jednego z końców rur przylutować wentylek, drugi koniec rury zalutować, napuścić azotu i podłączyć manometr. Następnie zostawić na 24 godziny. Jeżeli ciśnienia będą takie same to instalacja w ścianie jest szczelna. Należy pamiętać by odczyty wykonywać w miarę tej samej temperaturze. Jeżeli okaże się że układ jeszt szczelny a urządzenia były poprawnie podłączone to nieszczelne są połączenia w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej. W takim wypadku pozostaje tylko wymienić sprzęt na nowy.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa