bitzer lub bock półhermetyk z falownikiem

18 Odpowiedzi, 23026 Wyświetleń

wit

  2010-09-30, 21:19:31
Top użytkownik
#5
najprościej najlepiej i drogo... każdy parownik na własnym agregacie.
troszkę taniej -zespół kilku sprężarek i albo jakiś zaawansowany sterownik z czujnikiem -przetwornikiem ciśnienia parowania -wtedy np dajesz sprężarki o wydajnościach np. 1 , 2,a automatyka odpala Ci słabszą mocniejszą lub obie razem... i masz 3 różne wydajności zależnie od potrzeb.... tyle, że jaja z powrotem oleju bywają... trzeba przemysleć rurociągi syfony -syfony podwójne, odolejacze i inne takie...

albo prosciej -zespół i sprężarki odpalane presami LP. jak ssanie spada -to sprężarki kolejno gasną. jak rośbnie -to startują kolejno i pomagają tym co się nie wyrabiały. wtedy warto co jakiś czas presy przesterować -aby ta druga stała się wiodącą...
bo jedna będzie mieć sporo więcej czasu pracy niż druga....
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa