bitzer lub bock półhermetyk z falownikiem

18 Odpowiedzi, 21209 Wyświetleń

crocens

  2010-10-31, 18:54:35
Top użytkownik
#13
piszesz bzdury kolego...
po pierwsze nie podajesz sygnału do presostatu czy przetwornika, to one podają sygnał do urządzenia sterującego.
Po drugie, można przyjąć, że presostat podaje sygnał cyfrowy(0,1), a przetwornik analogowy. I to jest zasadnicza różnica
Po trzecie, presostat i przetwornik nie są ciśnieniem (jak wynika z Twojego krótkiego wywodu) tylko urządzeniami elektrycznymi\elektronicznymi.
Po czwarte presosta podaje tylko dwie wartości ciśnienia (dobre i złe) a przetwornik wszystkie wartości w zakresie jego działania.

W Twoim jednym zdaniu sa co najmniej 4 błędy...
I jezeli chcesz coś dopisać, odnoś się konkretnie do tematu naszej rozmowy, na inne posty nie odpowiadam
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-31, 18:55:28 przez crocens.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa