Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym

72 Odpowiedzi, 82184 Wyświetleń

wit

  2010-11-10, 20:43:13
Top użytkownik
#4
masz jakieś "oczko" ze wskaźnikiem wilgoci?

bo 20x wymiana filtrów -powinno być suche jak pieprz... chyba, że to nie filtry osuszacze były a zwykłe mechaniczne...

jeśli jest tyle wilgoci -to nie suszenie -tylko po pierwsze odpowiedź skąd tam się ta wilgoć wzięła?

co to za układ ? nie masz jakiś wymienników woda/czynnik? bo może wadliwy wymiennik.?
jakie odparowanie -jaki czynnik -nie podsyssa przypadkiem gdzieś powietrza z wilgocią?
czy może układ nie był wysuszony po montażu? albo złej jakości wilgotny czynnik? skądś ta wilgoć musiała się wsiąść... może nadal woda się do układu dostaje.... ile masz tam czynnika -da się to odessać a układ porządnie próżniować?


aha -gwoli podłamania... jeśli masz układ zimniejszy niż około +15C to paskudnie się suszy...
przy temp poniżej +5C o suszeniu zapomnij... żadna próżnia nie pomoże...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa