chlodnia napisał(a):Witam mam oczko z wskażnikiem wilgoci na początku był kolor żółty teraz jest jasno zielony wydaje się jakby było coraz mniej wilgoci ,wilgoć najprawdopodobniej przywiózł któryś z instalatorów we freonie.temperatura na komorze -22C około 180 kg freonu,dowiedziałem się że jest jakaś firma w Warszawie która ma urządzenie do oddzielania oleju z freonu i czyści i osusza układ180kg czynnika...
czyli typowe odessanie -zdjęcie czynnika celem suszenia(próżnowania) i ponowne napełnienie mało realne... (ze względu na czas odzysku i wartość czynnika )
jeśli masz pewność, że wilgoć nigdzie się nie dostaje to kolejne wymiany filtrów powinny pomóc... -i sądząc po zmianie koloru "oczka" pomagają... tyle, że potrzeba czasu... filtr zanim ściągnie wilgoć to nawet i kilka dni trwa... a jak się wcześniej nasyci -to przestaje ściągać....
wniosek potrzebujesz duuuuuużego filtra....
jaki masz tam zamontowany? jakiś rozbieralny na kilka wkładów -czy coś mniejszego?
jeśli jakiś mniejszy to na kilka dni wstaw np. danfossa DCR192 XX na 4 wkłady osuszające...
kolor nijaki -jasno zielony oczka.... o ile w komorach -15C -z odparowaniem około -25C jest jeszcze OK -to przy komorach poniżej -20C z odparowaniami rzędu -35- -40C potrafi już się na zaworach rozprężnych paskudzić...
przy tak niskich odparowaniach czynnik musi być naprawdę suchy...
czyszczenie -osuszanie czynnika specjalnym agregatem... bardzo dobry pomysł. Tylko obawiam się, że dość kosztowny i długotrwały -możesz wyłączyć instalację z pracy na około dwie doby?
i chyba spora kolejka. o ile wiem to w Polsce są tylko 4 agregaty płucząca-czyszczące.