Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym

72 Odpowiedzi, 74058 Wyświetleń

chlodnia

  2010-11-16, 21:53:01
Nowy użytkownik
#10
wit napisał(a):s-48 -jaka firma? bo niewiele mi symbol mówi... w katalogu danfoss nie widzę...


jedynie 48 sugeruje wielkość typowej pojedynczej wkładki.

masz dużo wilgoci w układzie -zamiast do usra**** śmierci wymieniać pojedyncze wkłady -wlutuj duży filtr na cztery takie wkłady!
jak rozumiem masz filtr ssawny -na linię cieczową też daj spory filtr odwadniający.

możesz wlutować w szereg ze 2 takie filtry.... wtedy 8 wkładów litych sit molekularnych poradzi sobie z naprawdę sporą ilością wilgoci. prawdopodobnie masz jakieś zawory odcinające -żeby odciąć filtr i w miarę komfortowo filtr zmienić na większy.
Alco S-48 na lini cieczowej mam zamontowany wkład na dwa filtry,a co z pomysłem żeby wymienić olej?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa