Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym

72 Odpowiedzi, 74020 Wyświetleń

wit

  2010-11-16, 22:32:45
Top użytkownik
#16
podobne objawy możesz też mieć przy zalodzonej chłodnicy.... pomiędzy odtajaniami ssanie schodzi na tyle nisko, że zawór TZR zamyka bo przez chłodnicę przelatuje bez odparowania i wyziębi czujkę zaworu. Dodatkowo -spadek odparowania wywołany zalodzeniem chłodnicy i przymknięciem zaworu powoduje większe wytrącanie wilgoci na zaworze i jego blokowanie. samonapędzający mechanizm...

sprawdź dokładnie chłodnicę... niedawno miałem tak, że lamele z zewnątrz czyściutkie -a w środku bryła lodu... (siadła grzałka) no i zawór zaczął blokować... czynnik też taki "prawie suchy" -oczko jasnozielone. jak odparowanie trzymało się na -32C -było dobrze....
jak się zalodziło i odparowanie zeszło na -38C -to dodatkowo TZR zaczął przymarzać...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa