podobne objawy możesz też mieć przy zalodzonej chłodnicy.... pomiędzy odtajaniami ssanie schodzi na tyle nisko, że zawór TZR zamyka bo przez chłodnicę przelatuje bez odparowania i wyziębi czujkę zaworu. Dodatkowo -spadek odparowania wywołany zalodzeniem chłodnicy i przymknięciem zaworu powoduje większe wytrącanie wilgoci na zaworze i jego blokowanie. samonapędzający mechanizm...
sprawdź dokładnie chłodnicę... niedawno miałem tak, że lamele z zewnątrz czyściutkie -a w środku bryła lodu... (siadła grzałka) no i zawór zaczął blokować... czynnik też taki "prawie suchy" -oczko jasnozielone. jak odparowanie trzymało się na -32C -było dobrze....
jak się zalodziło i odparowanie zeszło na -38C -to dodatkowo TZR zaczął przymarzać...
sprawdź dokładnie chłodnicę... niedawno miałem tak, że lamele z zewnątrz czyściutkie -a w środku bryła lodu... (siadła grzałka) no i zawór zaczął blokować... czynnik też taki "prawie suchy" -oczko jasnozielone. jak odparowanie trzymało się na -32C -było dobrze....
jak się zalodziło i odparowanie zeszło na -38C -to dodatkowo TZR zaczął przymarzać...