Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym

72 Odpowiedzi, 82038 Wyświetleń

wit

  2010-11-16, 23:55:23
Top użytkownik
#18
przeoczyłem to odmrażanie gorącym gazem. w tym przypadku szansa na zalodzenie prawie zerowa.

wymiana oleju -niewiele da -pozostanie nadal sporo wilgoci w czynniku. to tak jakbyś gasił pożar szklaneczką wody. a olej jest drogi.
już po osuszeniu układu warto olej wymienić - bo ten co jest mógł się zakwasić.
ale ładowanie nowego oleju estrowego do mokrego czynnika -to marnowanie oleju.

Taka maszyna płucząca działa na innej zasadzie.... znam zasadę -maszynę widziałem . niestety nie w akcji -ale wszystko wskazuje na to, ze naprawdę czyści i osusza.
modzi pewnie usuną namiar... wszystkie cztery maszyny ma... stowarzyszenie naukowo techniczne chłodnictwa i klimatyzacji
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa