Darekas napisał(a):Awent napisał(a):Wystarczy że uziemi j.wewnętrzną do np gniazdka, byle było z tej samej różnicówki, to samo z j. zewnętrzną.
Czy aby na pewno tak można. To był mój pierwszy pomysł ale jak pytałem o to w Daikinie to mi powiedzieli że PE musi iść od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej.
Dlaczego tak podobno PE czasami jest wykorzystywany do przesyłami danych do sterowania.
Czy może ktoś potwierdzić że tak rzeczywiście jest.
Przewód PE nie służy do przesyłania informacji!!!!! Jego zadaniem jest wyrównanie potencjałów elektrycznych między jednostkami. Jeżeli medium transmisyjnym jest napięcie, to bez PE (lub jak to się spotyka w sprzęcie z górnej półki - ekran) będą przekłamania w transmisji danych.
Nadrzędnym zadaniem PE jest ochrona życia!!! PE jest wymagany bezwzględnie. Innych przewodów może nie być, PE zawsze. Dodam jeszcze, że nie można wykorzystać PE do innych celów niż ochrona przed porażeniem.
Możesz zrobić ekspertyzę i okaże się, że montaż został wykonany NIEWŁAŚCIWIE!!!
A po za tym, to kto odbierze taką instalację?? Pomiary elektryczne i protokół kto podpisze???