nic nie pisałeś o separatorze cieczy... nie wiedziałem że jest w tym układzie... separatory lubią "łykać olej". dzieje się tak w dwóch przypadkach... albo gdy się przytka taki mały otworek w środku... -tyle, że sam by się raczej nie odtykał...
albo gdy separator jest źle dobrany -zbyt duży w stosunku do przepływu i do wydajności sprężarki...
jak wszystko się kręci na pełnych obrotach -olej jest porywany z separatora... jak np. masz odtajkę, odstawioną którąś chłodnice -i mniejsze przepływy to olej nie jest już podsysany.
Sprawdź wielkość tego separatora w stosunku do sprężarki. i układ -czy istnieje realne ryzyko, zalewania sprężarki cieczą ? może separator wcale nie jest tam potrzebny?
spotkałem kilka przypadków zatarcia sprężarek z powodu separatora który wyłapał cały olej...
osobiście unikam separatorów... bo są potencjalnym miejscem awarii. Sporo firm separatory cieczy daje rutynowo... czasem bez żadnego doboru -tylko aby jakiś był.
ale jest to błąd. jeśli są prawidłowo poprowadzone rurociągi, i sprężarka nie jest jakoś bardzo blisko chłodnic, elektrozawór przed chłodnicą , układ z odsysaniem -separator często jest całkowicie zbędny...
a jeśli jest potrzebny -to musi być dobrany właściwie.
śmieszną rzeczą są separatory np w układzie z dużą sprężarką hermetyczną np maneurop -stosunkowo odporną na zalanie - z napełnieniem rzędu np 2kg -i z separatorem cieczy gdy sprężarka może bezpiecznie łyknąć do własnego gara więcej cieczy niż jest czynnika w układzie.
albo gdy separator jest źle dobrany -zbyt duży w stosunku do przepływu i do wydajności sprężarki...
jak wszystko się kręci na pełnych obrotach -olej jest porywany z separatora... jak np. masz odtajkę, odstawioną którąś chłodnice -i mniejsze przepływy to olej nie jest już podsysany.
Sprawdź wielkość tego separatora w stosunku do sprężarki. i układ -czy istnieje realne ryzyko, zalewania sprężarki cieczą ? może separator wcale nie jest tam potrzebny?
spotkałem kilka przypadków zatarcia sprężarek z powodu separatora który wyłapał cały olej...
osobiście unikam separatorów... bo są potencjalnym miejscem awarii. Sporo firm separatory cieczy daje rutynowo... czasem bez żadnego doboru -tylko aby jakiś był.
ale jest to błąd. jeśli są prawidłowo poprowadzone rurociągi, i sprężarka nie jest jakoś bardzo blisko chłodnic, elektrozawór przed chłodnicą , układ z odsysaniem -separator często jest całkowicie zbędny...
a jeśli jest potrzebny -to musi być dobrany właściwie.
śmieszną rzeczą są separatory np w układzie z dużą sprężarką hermetyczną np maneurop -stosunkowo odporną na zalanie - z napełnieniem rzędu np 2kg -i z separatorem cieczy gdy sprężarka może bezpiecznie łyknąć do własnego gara więcej cieczy niż jest czynnika w układzie.