wit napisał(a):separator jest na ssaniu sprężarki i ma łyknąć ciecz gdyby przypadkiem jakaś przeleciała przez chłodnicę -nie odparowała i dotarła aż do sprężarki to ma zostać w separatorze i pomału odparować lub być porywana po kropelce... niestety separator wyłapuje też olej... i olej ma być porywany i po kropelce wracać do sprężarki... jeśli separator jest zbyt duży -to olej nie wraca tylko w nim zostaje... jeśli jest za mały -to dławi przepływ i kiepsko oddziela ciecz.... cała zabawa jeśli sprężarka ma zmienną wydajność... wtedy zawsze coś jest źle z separatorem. ale bezpieczniej dać za mały niż za duży.Witam kolegę w dniu dzisiejszym olej między godz.02-04 wrócił w ilości 18 l o godzinie 10 chciałem upuszczać myślałem że jest już pełny zbiornik ale okazało się że upuściłem około 100 g i w górnym oczku zbiornika wyrównawczego ubyło bałem się że zbiornik jest pełny,mam kupiony nowy separator o mocy 29 kw-115 kw plus do tego filtr na trzy wkłady,podpowiedziano mi żeby się wstrzymać z wymianą tylko spróbować dostać się do starego separatora ewentualnie wymyć go benzyną ekstrakcyjną i wspawać u dołu zaworek i gdyby pojawił się problem to spróbować puścić to na przykład na sanie.układ mój ma 90 kw