Jendak chyba jest jakiś problem. Założyłem 3 metrowy rurociąg i.... w trybie chłodzenia jest ok, ciśnienie wacha się między 5 a 7.5, kultura pracy sprężarki równierz się poprawiła.
Niestety podczas grzania moim zdaniem nie jest ok. Przy uruchomieniu grzania ciśnienie wzrasta do 20 później idzie do 25 i 30. Przy 30 pobór prądu wynosi 4.10A. Później dostaje kopa i wchodzi na 36 - 38 prąd 5.20A i tak pracuje kilka minut i ciśnienie znowu rośnie, nie wiem do ilu bo manometr mam do 38 a skala mi się skończyła.
Po kilku minutach sprężarka zwalnia, pobór prądu spada na 4,10A a ciśnienie stoi dalej ponad 38. Do tego sprężarka jest ewidentnie głośna. Zwykły on/off jest cichszy a zamontowałem kiilka LG 12AHP i one są cichsze od tego a LG się chwali że invertery są super ciche.
Proszę Was o pomoc bo skończyły mi się pomysły. Moim zdaniem zachowanie urządzenia jest nieprawidłowe ale może się mylę.
Podejrzewam, że zakończy się to reklamacją jednostki zewnętrznej.
Niestety podczas grzania moim zdaniem nie jest ok. Przy uruchomieniu grzania ciśnienie wzrasta do 20 później idzie do 25 i 30. Przy 30 pobór prądu wynosi 4.10A. Później dostaje kopa i wchodzi na 36 - 38 prąd 5.20A i tak pracuje kilka minut i ciśnienie znowu rośnie, nie wiem do ilu bo manometr mam do 38 a skala mi się skończyła.
Po kilku minutach sprężarka zwalnia, pobór prądu spada na 4,10A a ciśnienie stoi dalej ponad 38. Do tego sprężarka jest ewidentnie głośna. Zwykły on/off jest cichszy a zamontowałem kiilka LG 12AHP i one są cichsze od tego a LG się chwali że invertery są super ciche.
Proszę Was o pomoc bo skończyły mi się pomysły. Moim zdaniem zachowanie urządzenia jest nieprawidłowe ale może się mylę.
Podejrzewam, że zakończy się to reklamacją jednostki zewnętrznej.