problem z mroźnią

45 Odpowiedzi, 48719 Wyświetleń

szk6

  2011-02-16, 18:02:04
Użytkownik
#1
mam następujący problem mroźnia ok 80 m3 docelowo -18*C
agregat bitzer 22 m3 (2Q-4.2) czynnik R22
parownik S-GHNE 050C/18
TZR DANFOSS TS DYSZA 03 (nowy)
ODPAROWANIE -28*C (0,8 BAR) PRZEGRZEW ok8K
tłoczenie ok13-14 BAR regulowane presostatem (skraplacz powietrzny)
wziernik pełny zawór zasilany na pewno cieczą, układ suchy
Problem wygląda następująco nie osiąga zadanej temp -18*C (-12*C -13*C to maksymalny osiąg)
próbowałem podnieść ciśnienie na tłoczeniu bez skutku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-16, 18:02:44 przez szk6.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa