problem z mroźnią

45 Odpowiedzi, 43629 Wyświetleń

wit

  2011-02-17, 15:40:51
Top użytkownik
#25
łysy45 napisał(a):
wit napisał(a):-3 - zmniejszyć ciśnienie skraplania na 10 bar i dać większą o jeden numer dyszę TZR -rozwiązanie ratunkowe tymczasowe i jako gest rozpaczy.
mam pytanie do punktu 3 jak to zrobić dać większą dyszę a zmniejszyć ciśnienie skraplania nawet jeżeli to się uda to w jakim celu .A jeżeli chcesz zalać parownik to chyba trzeba dać większy wtrysk to do punktu 4 .Co do punktu 1,2 zgadzam się całkowicie i tego bym się trzymał pozdrawiam
w takim...
zmniejszasz ciśnienie skraplania -przestawiając presostat skoczka na skraplaczu -lub przeregulowując regulator obrotów -wiatrak goni szybciej i skraplanie spada.
Sprężarka ma wyraźnie lżej -nie musi tak mocno sprężać -więc jej wydajność rośnie. rośnie około 20%.

jednocześnie -mniejsze ciśnienie cieczy przed TZR powoduje spadek wydajności zaworu -co kompensujesz większą dyszą. efekt końcowy -sprężarka ma lżej -ma lepszą wydajność -"lepiej ciągnie" -i niżej schodzi ssaniem.

TZR z większą dyszą daje radę mimo małego ciśnienia cieczy - podaje troszkę więcej czynnika -i w efekcie ciśnienie ssania mimo wzrostu wydajności sprężarki utrzymuje się podobnie... jeśli masz zapas wydajności chłodnicy -lekkie rozkręcenie TZR -punkt 4 powoduje pracę większą powierzchnią - wzrost ciśnienia odparowania-i w rezultacie dalszy wzrost wydajności układu. Jeśli jest oddzielacz cieczy -rozsądne zmniejszenie przegrzania jest zabiegiem dość bezpiecznym. jeśli oddzielacza cieczy nie ma -przegrzanie 10-15Kwskazane ze względu na bezpieczeństwo sprężarki.

ale to rozwiązania awaryjne i częściowe... gest rozpaczy -zwiększysz wydajność układu o około 20%....

i tak agregat 22m3/godz nie da rady połknąć i jednorazowo załadunku 15 ton świerzyzny. Zdolność przechowywania komory -a dobowy załadunek i zdolność zamrażania to dwie różne sprawy...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa