łysy45 napisał(a):wit napisał(a):wygląda na za mała wydajność układu... "agregat 22m3/godz" -zamrozić możesz około tony na dobę -nie che mi się liczyć dokładnie ale ten rząd wielkości... czyli załadunek 15 ton o temp 0C -to komora za dwa tygodnie osiągnie zadane parametry.... oczywiście agregat goni bez przerwy i dostaje w d***
recepta
-1 nie przeładowywać tak komory. towar ładować po trochu około tony dobowo.
-2 dołożyć urządzeń -te które są są za słabe na takie użytkowanie.
-3 - zmniejszyć ciśnienie skraplania na 10 bar i dać większą o jeden numer dyszę TZR -rozwiązanie ratunkowe tymczasowe i jako gest rozpaczy.
-4 sprawdź przegrzanie i ewentualnie zmniejsz do 10K -lekko ryzykowne ale wymusisz pracę większa powierzchnią chłodnicy i na troszkę wyższym odparowaniu... wydajność układu troszkę wzrośnie.
punkty 3,4 -to rozwiązania awaryjne -troszkę więcej wyciśniesz z tego co masz -zwłaszcza zimą -ale i tak masz za mało wydajności. utrzymać temperaturę jest względnie łatwo. Do zamrożenia towaru potrzeba duuuużej wydajności.
mam pytanie do punktu 3 jak to zrobić dać większą dyszę a zmniejszyć ciśnienie skraplania nawet jeżeli to się uda to w jakim celu .A jeżeli chcesz zalać parownik to chyba trzeba dać większy wtrysk to do punktu 4 .Co do punktu 1,2 zgadzam się całkowicie i tego bym się trzymał pozdrawiam
Punkt 3 jak najbardziej prawdziwy. Po zmniejszeniu cisnienia skraplania wzrasta wydajność sprężarki, niestety spada wydajnośc zaworu TZR. Stąd aby skorzystac z tej większej wydajności sprężarki dajemy większą dyszę. Proste

Pkt 4. też dobry, ale na pewno jest mniej do ugrania. Generalnie wit w całym swoim poście będzie miał rację
.