grzeczny napisał(a):Same dziwne rzeczy tu czytam.
Ja zamontowałem kilka jednostek zewnętrznych do chłodni i niczego nie zmieniałe,
Nie mam żadnych reklamacji ,a znacznie taniej i prosty montaż
na kapilarze masz mniej wydajną pracę i większe zużycie prądu -bardzo prymitywne rozwiązanie.
ponadto -jeśli dasz dużą chłodnicę o sporej pojemności czynnika to z kapilarą nie poradzisz -albo jak dużo czynnika to przelezie i zaleje sprężarkę -a jak mało to w którymś momencie będzie pracować tylko częścią tej dużej chłodnicy...
w klimie masz mały parownik -i w pomieszczeniu temp ponad 20C a odparowanie około zerowe -czyli 20 C różnicy. dla chłodni taka różnica to bardzo dużo... ze względu na towar zazwyczaj to niedopuszczalne... a zmniejszyć tą różnicę to trzeba dać dużą chłodnicę... i patrz kilka linijek wcześniej...