copeland podłączeńie zaśilańia

10 Odpowiedzi, 10379 Wyświetleń

szk6

  2011-03-23, 07:40:47
Użytkownik
#5
aby zastosować rozruch Y/D musisz mieć sprężarkę która pracuje w D na 400V i w Y na 690V do tego musiś zastosować obejściowe odciążenie rozruchu bo przy Y na obniżonym napięciu masz 3 razy mniejszy moment rozruchowy i sprężarka może nie dać rady wystartować
http://www.emersonclimate.eu/literature/...revi_0.pdf