problem z ladą

48 Odpowiedzi, 40867 Wyświetleń

popeye

  2011-03-29, 18:34:06
Użytkownik
#10
Dziękuję za wszystkie rady. Rzeczywiscie 5.6 kW sorry .Dodam kilka szczegółow:
1.Wziernik na rurze cieczowej jest wypełniony cieczą
2.Zawór elektromagnetyczny otwiera się - to była pierwza moja hipoteza.
3. Akv nie rozbierałem ,wiem ,ze może być sitko zapchane ale nie mam aluminiowej uszczelki ( ponoc jest ona jednorazowa)
4. Efektu chłodniczego wogóle nie ma - temperatura na ladzie nie spadła nawet o 1 stopien.
5. Rura gazowa była przez krótki czas zaszroniona ale przy bardzo małej ilości czynnika i to w trakcie napełniania układu freonem
6 Nie zmienialem funkcji MOP - jaka wartosc powinna miec???
7. przy malej ilosci czynnika zawó akv pracowal bardzo glosno ,potem ciszej tak jak pompka skroplin czy to normalne???
dzieki za podpowiedzi
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa