Tylu użytkowników ,sporo wyświetleń i zero "hipotez",prawdziwa burza mózgów profesjonalistów Big Grin Big Grin Big Grin

A tak do rzeczy to kilka uwag:
-nie 5600 kW tylko 5,6 Kw jak się domyślam;
-zawór elektromagnetyczny (nazwany przez Ciebie zwrotnym) może dostawać napięcie ale nie otwierać i to jest w 90%ta usterka;
Mało prawdopodobne,żeby blokował akv,piszesz "po zasterowaniu" co przez to rozumiesz,?to s ą zawory impulsowe.
-Jeżeli wykluczysz cewkę elektromagnetycznego(zwrotnego) to możesz odkręcić głowicę akv (po ściągnięciu czynnika) i tam może blokować.
Reasumując 90% zawór elektromagnetyczny,10%akv,oczywiście zakładam ,że układ suchy Wink
Na przyszłość poszukałbym porady u fachowców :/
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa