akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko. Czujnik S2 daj na drugie kolanko parownika, montujesz ją od góry, dobrze zaizoluj. Ustaw przegrzanie na 8stC i zmierz rzeczywiste, jak się będzie zgadzac to możesz zjechac na 5stC.
I wyczyść ten zawór AKV, jest bardzo wrażliwy na syf, parę musiałem wymienic w całości bo się uszkodziły po nieprawidłowych montażach, na jeden właśnie czekam.
I wyczyść ten zawór AKV, jest bardzo wrażliwy na syf, parę musiałem wymienic w całości bo się uszkodziły po nieprawidłowych montażach, na jeden właśnie czekam.
.