crocens napisał(a):Co do zbiornika buforowego to dobiera się go głównie wg 2 kryteriów:
1. Czas potrzebny na załadowanie i rozładowanie zbiornika musi zapewni odpowiednią ilość startów sprężarek na godzinę
2. Czas autonomii UPSów tudzież innych systemów zabezpieczających.
Temat można rozpisać na na dobrą książkę dlatego sądzę, że dobry projektant/PRAKTYK załatwiłby sprawę za rozsądne pieniądze...
Pytający miał na myśli układ z tak dużym buforem, który jest zamontowany w pomieszczeniu o niskiej temp., że nie wymaga to schładzania zładu za pomocą urządzenia sprężarkowego... Tak mi się wydaje.