jak to obliczyć - chłodzenie wodą

8 Odpowiedzi, 10019 Wyświetleń

rabix

  2012-11-26, 14:08:07
Użytkownik
#3
Zakładając, że na chłodnicę powietrza napływa powietrze o temp. 40 st. C i ma być schłodzone do 25 st. C oraz moc cieplną, którą należy odebrać z serwera na poziomie 10 kW to na ten proces potrzeba dostarczyć powietrza w ilości 2000 m3/h. Ta ilość powietrza musi być przetłoczona przez szafę rackową, a nie jest to mało, wymagany będzie spory wentylator i konieczność ukierunkowania jakoś tego przepływu. Nie wiem jakby miała wyglądać sama instalacja tego rozwiązania, tzn. każda szafa ma swój własny zestaw wymienników? Jeśli chodzi o sam bufor wodny to dla całej serwerowni czyli np. 10 szaf i z każdej 10 kW ciepła to będzie on znacznych rozmiarów, a w przypadku wycieku wody z instalacji nie chcę myśleć co stanie się z serwerami. Kolejny problem to chaotyczne mieszanie się strumieni powietrza w samej serwerowni, zapewne należało by ustawić serwery w ten sposób aby stworzyć zimne i gorące korytarze.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa