Zakładając, że na chłodnicę powietrza napływa powietrze o temp. 40 st. C i ma być schłodzone do 25 st. C oraz moc cieplną, którą należy odebrać z serwera na poziomie 10 kW to na ten proces potrzeba dostarczyć powietrza w ilości 2000 m3/h. Ta ilość powietrza musi być przetłoczona przez szafę rackową, a nie jest to mało, wymagany będzie spory wentylator i konieczność ukierunkowania jakoś tego przepływu. Nie wiem jakby miała wyglądać sama instalacja tego rozwiązania, tzn. każda szafa ma swój własny zestaw wymienników? Jeśli chodzi o sam bufor wodny to dla całej serwerowni czyli np. 10 szaf i z każdej 10 kW ciepła to będzie on znacznych rozmiarów, a w przypadku wycieku wody z instalacji nie chcę myśleć co stanie się z serwerami. Kolejny problem to chaotyczne mieszanie się strumieni powietrza w samej serwerowni, zapewne należało by ustawić serwery w ten sposób aby stworzyć zimne i gorące korytarze.