uzupełnienie układu po awarii

10 Odpowiedzi, 9001 Wyświetleń

gorol

  2007-10-25, 07:19:01
Nowy użytkownik
#9
W klimach jest stosowany czujnik typu anti-frost (przeciwzalodzeniowy), ale jego się nie ma się czego bać, on ma zazwyczaj zwłokę przynajmniej 5 minut.

W skrucie co masz zrobić:
1. włączasz klimatyzator na chłodzenie. Obyś nie włączył grzania !!
2. podpinasz manometr
3. zakręcasz zawór cieczowy (o mniejszej średnicy)
4. obserwujesz manometr
5. gdy ciśnienie na manometrze zejdzie do 0 zera, zakręcasz zawór gazowy (o więkrzaj średnicy) i wyłączasz klimatyzator.
6. wyłącz główne zasilanie klimatyzatora

Po tej czynności możesz bezpiecznie rozłączyć rurociągi.
ps: po rozłączeniu rurociągów zabezpiecz końcówki aby nie dostała się do środka wilgoć i zanieczyszczenia.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa