Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224

6 Odpowiedzi, 7763 Wyświetleń

wit

  2011-05-10, 15:41:58
Top użytkownik
#6
maxym napisał(a):W praktyce zwory maja przekroje nie mniejsze od przekroju zaworów bezpieczeństwa, ale inspektorowi przedłożyć muszę wyliczenia. Proszę o pomoc w obliczeniach powierzchni przekroju (mm2)

jakie obliczenia? nawet dla amoniaku nie są wymagane... oblicza się zawór bezpieczeństwa -i zrobił to projektant zbiornika.

"przekrój zaworu trójdrożnego nie mniejszy od przekroju kroćca lub rurociągu na dojściu do zaworu bezpieczeństwa"
i to wszystko.
no może, dodatkowo, że zawory trójdrogowe muszą mieć konstrukcję UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ JEDNOCZESNE ODCIĘCIE OBYDWU ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA.

zawory bezp. nie mogą być w sposób znaczący oddalone od zbiornika który zabezpieczają...

jeśli ZA zaworem bezpieczeństwa dokładasz rurociąg wyprowadzający ewentualny wydmuch ponad dach -to przekrój rur -średnica zazwyczaj o jeden rozmiar większa niż na dojściu i niż przekrój zaworu.
jeśli rurociąg wydmuchowy "ma znaczącą długość" -to obliczasz jego opory przepływu -niestety nie pamiętam jaka wartość oporu jest dopuszczalna.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa