maxym napisał(a):W praktyce zwory maja przekroje nie mniejsze od przekroju zaworów bezpieczeństwa, ale inspektorowi przedłożyć muszę wyliczenia. Proszę o pomoc w obliczeniach powierzchni przekroju (mm2)
jakie obliczenia? nawet dla amoniaku nie są wymagane... oblicza się zawór bezpieczeństwa -i zrobił to projektant zbiornika.
"przekrój zaworu trójdrożnego nie mniejszy od przekroju kroćca lub rurociągu na dojściu do zaworu bezpieczeństwa"
i to wszystko.
no może, dodatkowo, że zawory trójdrogowe muszą mieć konstrukcję UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ JEDNOCZESNE ODCIĘCIE OBYDWU ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA.
zawory bezp. nie mogą być w sposób znaczący oddalone od zbiornika który zabezpieczają...
jeśli ZA zaworem bezpieczeństwa dokładasz rurociąg wyprowadzający ewentualny wydmuch ponad dach -to przekrój rur -średnica zazwyczaj o jeden rozmiar większa niż na dojściu i niż przekrój zaworu.
jeśli rurociąg wydmuchowy "ma znaczącą długość" -to obliczasz jego opory przepływu -niestety nie pamiętam jaka wartość oporu jest dopuszczalna.