program doboru kanałów oraz nawiewników

7 Odpowiedzi, 7240 Wyświetleń

Tollo

  2007-11-26, 08:43:53
Nowy użytkownik
#4
Holahop, sądzę że 1-2W/m2 (zysków ?) w serwerowni to chochlik. Powinno być rzędu 0.2-2 kW/m2
gdzie 2 kW to magazyny danych. Po co tyle swieżego powietrza ? To nie miejsce stałej pracy, 50m3/h dla pracownika. Czyli wentylacja w obiegu z chłodzeniem (Tpom ok. 24-26°C, tnaw rzędu 15°C, strumień wynikający z odbieranej mocy jawnej). Sciąga: mozna zapewne spotkać wytyczne kontraktowe dot. chłodzenia serwerowni; ASHRAE Handbook. Uwaga: dochodzą problemy ppoż. Powodzenia.